Frigoram.

la règlementation est simple ta pression d'essai d'étancheité doit être de 0.25xPs (pression maximum admissible).C'est a dire que si le fabriquant de ton évaporateur admet que ce dernier peut recevoir une pression de 40 bars ta pression d'essais doit être de 0.25x40 = 10 bars tu peut dissossié le coté bp et le coté hp en générale on prend 20 bars car c'est une pression que l'on rencontre coté hp et en plus a cette pression si tu as une petite fuite cela se voit assez rapidement.Maintenant certain d'entre nous font même des essais a 40 bars.
Sur un petit circuit tu aurais pu monté a 20 bars sans problème même avec ton évapo alu.

a+
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite