Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » 2eme ?®vaporateur ?á moiti?® givr?®
Posté : 14-06-2011 10:08
bonjour,
même idée que shunt33; filtre du détendeur ou le détendeur lui même!!
SR à contrôler mais aussi:
as tu une différence de SC entre les deux évap? je suppose que oui vu ce que tu vois au niveau du givre!
Détendeur de quel type? si DTEPE; la prise d'égalisation externe est elle bien montée après le bulbe et pas avant? car vu l'âge que doit avoir l'instal...
HP à 9 Bar! quel T° ambiante? +20 ou +30??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 14-06-2011 10:12
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3527&forum=149