Posté : 14-06-2011 10:08 icone du post

bonjour,

même idée que shunt33; filtre du détendeur ou le détendeur lui même!!
SR à contrôler mais aussi:
as tu une différence de SC entre les deux évap? je suppose que oui vu ce que tu vois au niveau du givre!
Détendeur de quel type? si DTEPE; la prise d'égalisation externe est elle bien montée après le bulbe et pas avant? car vu l'âge que doit avoir l'instal...
HP à 9 Bar! quel T° ambiante? +20 ou +30??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.