website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  2eme ?®vaporateur ?á moiti?® givr?®


Posté : 14-06-2011 19:43 icone du post

Salut

R2D2 cela ne provoque pas une prédétente au niveau du détendeur puisque c'est ce qu'on lui demande justement, de détendre...
Cela provoque juste une panne du "détendeur trop petit". donc une BP faible, une grande SC, un SR normal voire élevé, et donc pas de prédétente sur la ligne liquide... [addsig]

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3527&forum=149