Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » 2eme ?®vaporateur ?á moiti?® givr?®
Posté : 14-06-2011 20:55
Citation :
biloute
bonsoir,
mais en + de ce que dit faycal; dans ce cas ci plus difficille à voir sur la BP vu que le deuxième évapo+ détendeur débite de manière normale vers l'aspi.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Pas tant que ça, mettre un thermometre a contact au niveau du bulbe et le réchauffer à la main ou avec de l'eau chaude: si pas de descente de la température: détendeur HS ou buse bouchée !
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3527&forum=149