Bonjour,
J'espère que tu a fait ton évacuation en cuivre au moins ? 
Sinon tu coupe a l'estérieur de ta CF tu désaccouple ton tube du bac, si tu as le temps tu le fait dégeler sinon tu le refais (en cuivre de préférence) , tu le remonte avec  un cordon chauffant soit a l'intérieur soit entouré autour et 
isolé, si c'est un cordon auto-régulé: branché en permanence, sinon durant le temps d"arrêt des ventilos, c'est a dire qu'il chauffe dès le début du dégivrage et s'arrête quand la batterie commence a geler ...et comme tu n'a pas du tirer un câble d'alim pour le cordon, il ne te reste plus qu'a le faire..
et s'il est besoin de le rappeler: pas de siphon a l'intérieur  
 
Bon courage et dépêche toi de le faire, le poids de glace ne va que allez en augmentant ...
Xavier 
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
         