website logo
Auteur
avatar
reumeu

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vidange huile centrale


Posté : 17-06-2011 04:19 icone du post

salut a ts,
perso je trouve ca un peu bizarre d'arreter la centrale lors d'une vidange;si on parle d'une centrale de 6 ,7 ou + de compresseurs (et qu'on arrete la centrale pdt la vidange) vous aurez de grandes chances d'avoir des alarmes température dans tout le magazin le temps d'éffectuer votre intervention!!!
perso j'arrete 2 compresseurs que je vidange et que je remet en route (aspi et refoulement ouvert) sans ouvrir mon huile: le cp travaille sur sa bonne huile et je diminue le risque de mélanger mes 2 qualités d'huile.je fait de cette facon tout mes cp et mon bouteillon puis je ré ouvre ttes mes arrivées d'huile et ré enclenche mes pressostats d'huile si lors de la manip, une disjonction s'est produite.
par contre j'arrete mon instal apres l'avoir tirée au vide afin de changer mes cartouches deshy...et cela est parfois relativement long...
si l'on veux récupérer le max d'huile, il peut etre judicieux de tirer 1 ou 2 fois l'instal ou vide avant d'effectuer la vidange

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3513&forum=149