Posté : 04-06-2008 19:44 icone du post

d'accord avec bebel,
le contrôle de charge suivant le voyant n'est valable QUE SI ton installation est en régime normal de fonctionnement et surtout pas au début du fonctionnement.
le bon contrôle c'est le SR.
attention, il est à noter qu'avec certain gaz qui ont un glissement (glide) important (tel le R407C)c'est normal d'avoir de légères bulles et ce même si tout est en ordre.

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.