website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ass?¿chement viande sur vitrine


Posté : 22-06-2011 07:53 icone du post

bonjour,

pour ideam:
si la T° d'évap est réellement trop basse et qu'il n'y a pas moyen de la remonter en jouant sur le réglage du détendeur et la charge, tu peux mettre un régulaeur de pression d'évap (KVP chez danfoss) en sortie d'évaporateur.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3428&forum=149