Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » impossibilite de regler la surchauffe
Posté : 23-06-2011 23:23
Bonsoir à tous,
Sur un groupe eau glacée CARRIER 30HV036 avec condensation à air, voici les relevés:
HP: 13,9 b +38,6°C
T sortie cond : 31,6°C , SR +7
BP: 2,29 b -11°C
T sortie evap : +9°C , SC +20
j'ai remplacé à l'identique mon détendeur qui je croyais était bouché car j'avais une très grosse surchauffe +20.
Même avec le nouveau détendeur je n'arrive pas à avoir une bonne surchauffe.Même ouvert à fond la surchauffe est à 20K. J'ai trempé le bulbe dans l'eau tres chaude 50°C pas de réaction de ma BP idem dans de l'eau très froide.
Pouvez-vous me dire pourquoi je n'arrive pas à monter en BP ?
Merci pour votre aide
Régime 7/12