website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » impossibilite de regler la surchauffe


Posté : 24-06-2011 10:00 icone du post

salut

as tu changé la buse en meme temps que le détendeur? cela m'est deja arrivé de remplacer que le détendeur et pas la buse, et manque de pot c'était la buse qui était bouché!

a+