website logo
Auteur
avatar
msh

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » impossibilite de regler la surchauffe


Posté : 24-06-2011 13:13 icone du post

Bjr,
J'ai pensé à la buse bouchée, mais quand j'ai soufflé avec de l'azote,par la BP, de l'huile est sortie par la buse, peut etre le signe que la buse n'était pas bouchée...
Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'elle peut quand même être bouchée?
Merci pour votre aide.
Par contre pas de flash gaz sur la ligne liquide.
J'ai aussi 1 bar de dela P entre la pression HP compresseur et la pression HP mesurée sur la vanne liquide après le condenseur avant le filtre déshy...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3551&forum=149