Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » impossibilite de regler la surchauffe
Posté : 24-06-2011 15:44
Sur un groupe eau glacée CARRIER 30HV036 avec condensation à air, voici les relevés:
HP: 13,9 b +38,6°C
T sortie cond : 31,6°C , SR +7
BP: 2,29 b -11°C
T sortie evap : +9°C , SC +20
Je reviens, il y a une SC elevée, donc 1: debit de fluide insuffisant sortie detendeur risque de givrage sortie detendeur, 2:manque de charge risque de givrage sortie detendeur bulles dans le voyant, 3: predetente idem que le 3, 4 verifier aussi si l'echangeur est ok, encrassement etc..
Pat