Posté : 24-06-2011 22:41 icone du post

Slt à tous,
Pour vérifier une charge sur un carrier. Monte la t° de condensation à 50°c, il préconise de mesurer la température du
liquide après le té à l’endroit où les deux conduites de
liquide des batteries se rejoignent. La température du
liquide doit être de 8,3 K au-dessus de la température
de l’air entrant les batteries. Si la différence est
supérieure et le voyant bulle, le circuit n’est pas assez
chargé. Je trouve ton sous refroidissement un peu faible il faut savoir que tes condenseurs sont surdimensionnées (condenseur +bouteille tampon)Moi je trouve ta température de condensation faible par rapport à ton SR, je peserais ma charge dans le doute