Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » impossibilite de regler la surchauffe


Posté : 25-06-2011 00:42 icone du post

Bonsoir,
Je ramène ma fraise... au risque de ne finalement faire " qu'un coup dans l'eau ", mais tu nous dis ...
Citation : msh 
... T sortie evap : +9°C , SC +20
... j'ai remplacé à l'identique mon détendeur qui je croyais était bouché car j'avais une très grosse surchauffe +20.
Même avec le nouveau détendeur je n'arrive pas à avoir une bonne surchauffe.Même ouvert à fond la surchauffe est à 20K. J'ai trempé le bulbe dans l'eau tres chaude 50°C pas de réaction de ma BP idem dans de l'eau très froide.
Pouvez-vous me dire pourquoi je n'arrive pas à monter en BP ?

Ensuite, tu nous dis : " J'ai pensé à la buse bouchée, mais quand j'ai soufflé avec de l'azote,par la BP, de l'huile est sortie par la buse, peut etre le signe que la buse n'était pas bouchée...
Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'elle peut quand même être bouchée? "

Il me semble plausible de penser que ta buse soit défectueuse ( et non, partiellement bouchée ).
Le soufflage à l'azote a fait une "partie" du ménage ( en faisant sortir un peu d'huile.... mais peut-être as-tu d'autres impuretés ( par exemple, de mini dechets de calamine ), qui te bouchent partiellement la buse!
D'où, une surchauffe excessive.

C'est peut-être une idée à la con, mais vu l'heure tardive... )

Qu'en pensez-vous?

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3551&forum=149