Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » impossibilite de regler la surchauffe
Posté : 26-06-2011 11:51
Salut
Est ce que la puissance de ton détendeur est adaptée à la puissance de ton évapo?
Détendeur peut être déja remplacé mais avec une mauvaise référence => une surchauffe élevée
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas