website logo
Auteur
avatar
biloute

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp faible


Posté : 27-06-2011 19:22 icone du post

bonsoir,

un peu faible en détails la question

c'est combien une BP faible à +5° ??
du givre sur l'évap!! oui, partout de manière régulière? ou sur le début uniquement?
la HP à combien?
la surchauffe et le sous refroidissement, combien??
le SR peut aider a estimer la qualité de la charge en FF
et la SC un éventuel problème de détendeur..
bien sûr laisser le temps à l'install de se mettre en régime permanent et tenir compte des T° ambiantes
détendeur en défaut? avant, l'install fonctionnait? ou c'est une nouvelle mise en service?
à+

Message édité par : biloute / 27-06-2011 19:58


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3559&forum=149