Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative qui plafonne a _6??
Posté : 27-06-2011 20:03
bonjour,
je suis au 404a ,j'ai une BP a 0,5b et hp a 20b temperature ambiante a 38° sorti du ventilo condenseur 47°.(je l'ai nettoye)
la chambre froide descend pas en temperature, systeme au capillaire.je l'ai arrete et ma bp remonte qu'a 2,5b apres 10mn la hp descend a 18b.je trouve que ma bp remonte vraiment pas vite.
de quoi ca peut provenir,j'avoue que ca fait longtemps que j'ai pas vu une cf donc je patauge...
merci
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3561&forum=149