Salut,
Une BP à -25°C ???? .... pour une cf positive, à détente thermostatique.... tu as un problème d'alimentation de ton évaporateur en fluide!
Comme te le demandais biloute, donnes-nous donc la surchauffe!! Elle doit être hors des clous également...
Donc, vérifies l'alimentation de ton détendeur ( le petit filtre de la buse aime garder des petites cochonneries qui finissent par réduir ton débit de fluide ) ... entre-autre piste!
Et si c'est ca, n'hésites pas à remplacer ton deshy! On peut aisément penser qu'il soit saturé également.
A+