Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bp faible


Posté : 27-06-2011 21:58 icone du post

Salut,

Une BP à -25°C ???? .... pour une cf positive, à détente thermostatique.... tu as un problème d'alimentation de ton évaporateur en fluide!

Comme te le demandais biloute, donnes-nous donc la surchauffe!! Elle doit être hors des clous également...

Donc, vérifies l'alimentation de ton détendeur ( le petit filtre de la buse aime garder des petites cochonneries qui finissent par réduir ton débit de fluide ) ... entre-autre piste!

Et si c'est ca, n'hésites pas à remplacer ton deshy! On peut aisément penser qu'il soit saturé également.

A+