cp hs,ok,mais quel en est la raison,defaut d isolement,je supose?
perso,je commancerais par un rincage preleminaire,(question de diminuer les chances de contamination)bien entendu,apres avoir desacouplé l encien cp frigorifiquement.ensuite,je change les differents organes ( vaut mieu que tes deshy soient des antiacide),casser le vide au moins 2 fois,puis mise en route,si tu en a la possibilité,faire un cycle complet en froid puis un autre en mode chaud,ensuite recupe de la chrge+huile,et refection d une charge neuve,avec huile neuve,laissez tourner qlq jrs,puis y retourner pour le remplacement des deshy.