le SR de 7K est trop petit pour un groupe eau glacée,de plus comme l ami doug la deja signalé,sur les groupe carrier , chaque serrie a sa propre facon
pour relver le SR,qui doit etre compris entre 9 et 12K,comment as tu fait ta mesure? groupe a 100%? lorsque tu as changer ton detendeur,le train thermostatique,l as tu bien mis dans les renures prevue dans le corps du detendeur? as tu verrifier l etat du ressort,j ai deja eu le cas ou le ressort etait vrrié d origine,est idem impossible d avoir une SC convenanble.
cordialement