website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme de casse sur compresseur Maneurop


Posté : 01-07-2011 09:12 icone du post

Citation : glagla85 

... coups de liquide je dirais même plus la conception du compresseur est tel que pour le refroidir tu dois le faire givrer jusqu'a sa vanne d'aspiration (donc coup de liquide)....
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
 

bonjour,
ouh la la ; glagla; corrige moi vite tes propos SVP là pour le coup tu me déçois!!!

depuis quand un retour en glace à l'aspi d'un compresseur est = à un retour liquide?? c'est vraiment une erreur de raisonnement de débutant
à partir du moment où tu règles une surchauffe sur un évap (via le détendeur) il n'y a pas de liquide en sortie!! donc pas de coup de liquide!!
(je ne parle pas dés évap noyés bien sûr)
d'accord que vous dites que ce type de compresseur "accepte les coup de liquide" mais en fait NON!!
tout au plus la méthode de fabrication fait que la cloche est une bouteille ACL en soi. d'où l'acceptation d'un retour occasionnel de FF en liquide.
chose à éviter toutefois pour éviter les départs intempestifs de l'huile par émulsion.
les compresseur rotatif ont d'office une ACL externe car le FF à l'aspi ne passe pas par la cloche mais entre directement dans la chambre.

pour la panne, il faut attendre le retour de voxy avec ses mesures etc....
je verrais bien un neutre interrompu avec avec de ce fait une tension inadéquate aux bornes des compresseurs ou des courts cycles; mais bon il faut attendre plus d'infos de voxy
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes