Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme de casse sur compresseur Maneurop
Posté : 01-07-2011 17:14
bonjour a tous
airco ce n'est pas moi qui est fait la conception de ces compresseurs mais il est vrai qu'a une période qui n'est pas si lointaine (7 ans) on nous demandais de faire dégueuler un détendeur de façon a ce que les enroulement du compresseur soit refroidit.Danfoss nous a expliquer que ce type de compresseur était pourvu d'un "tube plongeur" au niveau de la vanne d'aspi pour justement récuperer ce liquide.
A une époque nous avions beaucoup de compresseur de ce type qui grillait régulièrement et la solution préconiser par Danfoss était donc de faire givrer l'aspi jusqu'a la cloche.
Je n'ai plus les docs mais je vais voir si je peux retrouver des infos via le net.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3568&forum=149