website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme de casse sur compresseur Maneurop


Posté : 01-07-2011 19:11 icone du post

Citation : glagla85 

A une époque nous avions beaucoup de compresseur de ce type qui grillait régulièrement et la solution préconiser par Danfoss était donc de faire givrer l'aspi jusqu'a la cloche.

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
C'est un peu une rêgle universelle, c'est aussi pour cela que les tubes d'aspirations sont maintenant isolés...
Le maximum de surchauffe a l'aspiration d'un compresseur hermetique est de 20 °K, le minimum étant la surchauffe a l'évapo...
Pour les semi cela dépend de leur conception,certain ne sont pas refroid par les gaz aspirés..
Pour les casses mécaniques répétitives, comme fabadger, j'aurais bien vu un pb sur l'huile , l'équilibrage d'huile , le retour ?
A voir selon la conception de la centrale ..
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3568&forum=149