Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme de casse sur compresseur Maneurop
Posté : 01-07-2011 19:11
Citation :
glagla85
A une époque nous avions beaucoup de compresseur de ce type qui grillait régulièrement et la solution préconiser par Danfoss était donc de faire givrer l'aspi jusqu'a la cloche.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
C'est un peu une rêgle universelle, c'est aussi pour cela que les tubes d'aspirations sont maintenant isolés...
Le maximum de surchauffe a l'aspiration d'un compresseur hermetique est de 20 °K, le minimum étant la surchauffe a l'évapo...
Pour les semi cela dépend de leur conception,certain ne sont pas refroid par les gaz aspirés..
Pour les casses mécaniques répétitives, comme fabadger, j'aurais bien vu un pb sur l'huile , l'équilibrage d'huile , le retour ?
A voir selon la conception de la centrale ..
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3568&forum=149