Posté : 02-07-2011 19:49 icone du post

Merci a tous pour toutes ces reponses mais en fait je n'est pas de retour "liquide" car j'ai une bouteille anti coup liquide plus une surchauffe total de 20°K mais le probleme vient surement de l'huile car apres avoir entendu la casse d'un des compresseur il a serré
un pot ACR etait bloqué flotteur en bas, le clapet de degazage bp du reservoir d'huile monté a l'envers, j'ai effectué un rincage circuit 2 fois avec nouvelle huile,filtre,déshy, et remis en route.
Résultat apres 12 heure de fonctionnement casse d'un premier compresseur qui fonctionnait tout seul puis 2 heures plus tard 1 autre qui fonctionnait aussi tout seul.
J'ai tout arrété et pris la décision de commander une nouvelle centrale schroll digital que j'installe jeudi
Si des personnes peuvent me trouver mon probleme pour mon info personnelle

Cet article provient de Le site des frigoristes