Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative qui plafonne a _6??
Posté : 02-07-2011 22:03
Bonjour voxy,
En effet, la moindre des choses est de connaître le diamètre intérieur du capillaire, pour le remplacer!
Et le second problème ... est qu'il aut investir dans une couronne de 30m!
Ca fait cher, si c'est pour un seul client!!
D'un autre côté, on peut supposer que cette installation fonctionnait auparavant!! .... Donc, si c'est ton capillaire, il s'est bouché par une merde qui se promenait dans le circuit!!
... Tu n'as pas de déshy??? ... encore une pièce dans laquelle il faudrait " investir ", sous peine que cela se reproduise sous peu!!
Pour ce qui est de ton problème actuel, tu n'as pas la possibilité de le déboucher à l'azote?? A contre-courant ( bien sûr ) puisque tu penses savoir où se situe ce bouchon!!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3561&forum=149