Posté : 02-07-2011 22:03 icone du post

Bonjour voxy,

En effet, la moindre des choses est de connaître le diamètre intérieur du capillaire, pour le remplacer!

Et le second problème ... est qu'il aut investir dans une couronne de 30m! Ca fait cher, si c'est pour un seul client!!

D'un autre côté, on peut supposer que cette installation fonctionnait auparavant!! .... Donc, si c'est ton capillaire, il s'est bouché par une merde qui se promenait dans le circuit!! ... Tu n'as pas de déshy??? ... encore une pièce dans laquelle il faudrait " investir ", sous peine que cela se reproduise sous peu!!

Pour ce qui est de ton problème actuel, tu n'as pas la possibilité de le déboucher à l'azote?? A contre-courant ( bien sûr ) puisque tu penses savoir où se situe ce bouchon!!