Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative qui plafonne a _6??


Posté : 03-07-2011 00:24 icone du post

Bonsoir,

Ton capillaire n'est pas bouché, le cp tirerai au vide, ta bp ne serai pas à 0.5 bar mais plus en dessous de zero, tu devrais faire un contrôle étanchéité où une récupération avec contrôle de la charge a comparer avec ta plaque de charge et tu en profite pour tester l'étanchéité à l'azote.

Voici mon point de vu.