Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative qui plafonne a _6??
Posté : 03-07-2011 00:24
Bonsoir,
Ton capillaire n'est pas bouché, le cp tirerai au vide, ta bp ne serai pas à 0.5 bar mais plus en dessous de zero, tu devrais faire un contrôle étanchéité où une récupération avec contrôle de la charge a comparer avec ta plaque de charge et tu en profite pour tester l'étanchéité à l'azote.
Voici mon point de vu.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3561&forum=149