Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative qui plafonne a _6??
Posté : 03-07-2011 12:05
Salut à tous
Est tu sûr de ne pas avoir de prédétente au déshy ? Une prédétente ne produit pas obligatoirement de givre sur la tuyauterie, mais une légère différence de température entrée/sortie déshy.
Ca peut suffire pour faire baisser considérablement ta puissance frigo... [addsig]
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3561&forum=149