Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » CF n?®gative
Posté : 11-06-2008 22:42
salit bassy
déjas au niveau des panneaux epaisseur 100à 150mm sol obligatoire posé sur chevronnage 40à 60mm de haut
laisse un espace env 30mm entre la parois et un mur éventuel étanchéité entre panneau au silicone un rideau de porte est souhaitable encas d'ouvertures fréquentes ou d'ambiances trés chaude
sélection du materiel selon bilan frigo évap ventilé écart mini ailettes 6mm dégivrage électrique plafonnier ou cubique selon hauteur cf cordon chaufant dans tube évac eau dég (tube en cuivre +isolation) cotés compresseur prévoir une vanne de démarrage sur petite instal peut ètre remplacée par détendeur MOP-20
il est souhaitable de réaliser la commande du compresseur en pump down si le groupe est prés de la cf monter un échangeur de chaleur entre conduite d'aspiration et ligne liquide (gain de puissance) soigne particulierement tou t ce qui est isolation des conduites ou les traversées de panneaux au dessus de 10m3 ou ci ton groupe est éloigné de plus de 10m essaye de poser du semi-hermétique si le groupe est à l'exterrieur pense à réguler ta pression de condensation
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=386&forum=149