salut
comme mes confreres , je pencherais sur un probleme de détendeur et d'alimentation en ff de ton évapo:soit ta buse est encrassée , soit ton détendeur est en parti bloqué fermé.
j'ai eu le meme soucis il ya qques jours sur un vieille cf - qui plafonnait a -12...je bullait au voyant et évaporait a -42°C: j'en ai déduis a un manque de gaz.j'ai trouvé et réparé petite fuite au détendeur, remis du gaz...cf a -11 en partant...le lendemain rapel du client:cf a -12°C depuis la veille!!!
je ne manquai plus de gaz; j'ai démonté ma buse de détendeur; filtre noir encrassé grave.depuis que je l'ai remplacé, plus de soucis!