website logo
Auteur
avatar
reumeu

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Charge fluide


Posté : 07-07-2011 06:21 icone du post

un sous refroidissement de 3-4° K est la bonne indication de la charge correcte de ton instal(mesure ton sr a l'aide d'un thermometre muni de sondes de contact).
sinon charge petit a petit: lorsque ton tuyau d'aspi est bien froid et que ta température d'evaporation te parait correcte, ta charge est bonne.
par contre note ta charge sur ton instal, ca évitera a d'autres de se prendre la tete et de perdre leur temps

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3529&forum=149