bonsoir a tous

Voici ce que je suppose la sonde est en reprise, il va la mettre en soufflage ce qui te donnera l'impression que la température de la vitrine est plus froide,alors qu'en réalité seul la température de l'affichage aura changé.Je me trompe peut être mais lorsque ton frigoriste aura fait son intervention, demande lui de prendre son thermomètre et de le mettre dans la vitrine pour contrôler la température de la vitrine par rapport a celle indiquer par l'afficheur.Fait lui faire avec son thermomètre et non avec le tiens.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite