Posté : 11-07-2011 00:56
Salut a tous.
Le défaut 99 signifie que le type de sonde n est pas bien paramètré
( Ptc ou ntc ).
En effet cela arrive apres avoir remplaçé le régulateur ou la sonde ou les 2.
Voir paramètre h00, modifier, éteindre et rallumer la temperature du frigo s affichera.
En ce qui concerne le réglage du point de consigne, appuyer 2 fois sur set puis avec les flèches du haut et du bas ajuster la température désirée.
Ne pas oublier de confirmer en appuyant sur set.
Pour les 4 degrés vérifier l emplacement de la sonde ou vérifier le paramètre CAL il doit être sur 0, c est possible qu il ai triché sur le calibrage de la sonde.