Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Eliwell ID961
Posté : 11-07-2011 12:25
salut
il n'y aurait pas plusieurs évaporateurs, alimenté chacun par un détendeur, sur cette vitrine?
il m'est déja arrivé un souci similaire (hormis le code 99 du régul, pour lequel je pense que les confrères ont fait le diagnostic et t'on donné la soluce
) donc j'avais 4 étages sur cette vitrine avec 1 évap et 1 détendeur pour chacun, et la buse du détendeur du dernier étage s'est bouché (surement pendant le poussage à l'azote,(je remplacé le Cp au r12 par un au r134a)) et bien entendu tout fonctionné sauf cet étage: donc vérifier la température de la tuyauterie à la sortie du détendeur et à la sortie de l'évap pour voir si cela est froid (entre -5 et -10°c normalement) si ce n'est pas le cas faites intervenir votre frigoriste pour le remplacement du détendeur.
A+
AGFroid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3601&forum=149