Posté : 24-07-2011 21:40
Bonsoir a vous .
Un client m'a demandé de raccorder le groupe de sa chambre négative.C'est une chambre froide d'occasion ,donc normalement l'ensemble était sensé fonctionner avant.
Voici les éléments:
Une chambre négative ,25Mcube environ
Un groupe condenseur tag 2522zbr,ligne liquide en 3/8",gaz en 1"1/8.
Un détendeur mop égalisation externer404.
une bouteille anti cl
une kvl
Dégivrage résistance.
L'installation est en fonction ,avec une consigne de 0° dans un premier temps.
J'ai du ouvrir ma kvl car la bp sortie evapo etait de 12° alors que la bp sortie kvl était a-20 ,disons que je n'avais aucune puissance a ce moment la,est ce une erreur?
,
hp=ambiance +15
Sr 6°,ma charge semble correcte.
Prise de mesure a 5° en ambiance
bp -7°
Sc 6°
Donc j'ai ma ligne d'aspiration qui frôle les 0° ,jusque la rien d'anormale .
C'est ce qui se passe a la kvl qui m'inquiète.(la kvl est en sortit de bouteille anticl)
A la sortie de la kvl, l'aspiration est givré ,ok,mais le compresseur l'est entièrement aussi.
Après réflexion ,je me dis que c'est sans doute normal ,ma kvl produit une détente du gaz .Puisque ma surchauffe est bonne en sortie evapo ,j'ai peu de risque de prendre un coup de liquide 6 m plus loin.
Avez vous eu des cas similaire?y'a t il un quelquonque risque pour le compresseur ?
Vais je avoir ce phénomène une fois la cf a -20?
Message édité par : cedric29 / 24-07-2011 21:41