Posté : 24-07-2011 21:50 icone du post

salut cedric

bon, pas evident a voir du premier coup, ta prise BP est faite sur l'evap ?, ensuite tu as une bouteille anti coup puis une KVL, avec un detendeur MOP, là c'est le Brin !!, vire la KVL et remet en route . il est pas necessair d'avoir 2 elements qui module la charge au compresseur .

bon courage c'est tjrs la merde ce type de demande par les clients .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.