En sortie d'évap t'es à 0°C et ton CP est complètement givré ?
Rien que ça c'est bizarre...
Citation : cedric29
J'ai du ouvrir ma kvl car la bp sortie evapo etait de 12° alors que la bp sortie kvl était a-20 ,disons que je n'avais aucune puissance a ce moment la,est ce une erreur?
C'est justement le rôle d'une KVL, limiter la Po au démarrage, donc rien d'anormal qu'à ta sortie de KVL tu sois inférieur à ta Po dans l'évapo.
Par contre ce qui est anormal comme le dit notre ami christ59, c'est que tu aies une KVL et un détendeur MOP.
C'est soit l'un soit l'autre, mais pas les 2.
Sinon...
1) T'as quelle distance entre ton groupe et ton évap ?
2) Le MOP de ton détendeur est à combien ?
3) Ton fluide est déjà détendu, donc ta KVL ne crée pas de détente.
4) Est-ce que la tuyauterie est totalement calorifugée ? KVL et BACL comprises ? [addsig]