website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur n?®gative entierement givr?®


Posté : 24-07-2011 23:24 icone du post

Salut

ça me chiffonne ce truc...
T'es bien sûr de tes mesures, et est ce que tu les as bien prises au même moment ?

Parce que pour moi une tuyauterie à 0°C, ça ne givre pas à ce point là, surtout 6 mètres plus loin, d'ailleurs il est givré comment ton compresseur ? Neige épaisse, léger givre ?

Et une HP=ambiance= +15°C !!??

ça sent le compresseur fatigué... Contrôle tes clapets voir s'ils sont étanches...


[addsig]

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3630&forum=149