Posté : 24-07-2011 23:59 icone du post

Citation : cedric29 

lol non ,en me relisant je viens de me rendre compte de l'enormité de ma connerie ,ca risque pas de condenser a cet endroit..
Mais ce qui est clair ,c'est que c'est la kvl qui fout la merde.

Message édité par : cedric29 / 24-07-2011 23:24

 


C'est pas si con, ça peut très bien condenser à cet endroit, d'où ma question sur le pump-down !

Imagine que tu n'aies pas de pump-down...
A l'arrêt de l'install, le FF migre vers la BACL, qui se remplit de FF.
Au redémarrage l'orifice censé aspirer de l'huile dans la BACL se met à aspirer du liquide et le renvoie au compresseur.
Mais sur sa route le fluide rencontre la KVL qui va se comporter en détendeur, d'où la presence de givre en sortie KVL.
C'est un scénario de film d'horreur mais c'est possible !

Message édité par : faycal59 / 24-07-2011 23:59


Cet article provient de Le site des frigoristes