salut bassy
dénivelé inferrieur à 3m pas de probléme 1 piège à huile en bas de la colonne montante et une contre crosse en haut (pour mono-poste sans variation de puissance)il faut sélectionné le diam de conduite d'aspiration le plus petit possible pour garder une bonne vitesse des gaz; regarde dans les téléchargement tu doit trouver des schéma et des explications au niveau des cours froid pour la sélection de ta conduite tu as les tables de vitesse et de perte de charge
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible