Bonjour.

Ton détendeur est un alco , la buse sur ces modèles doit etre remontés si elle n'est neuve avec des joints neufs et graissés.

on avait souvent le problème avec Alco , on changeait systématiquement les buses en meme temps que tous les détendeurs de la série XC 726 et XB 1019 .
a tu l'impression que le fait de soliciter le réglage de ta buse la fait bien tourner ?j'avais constaté que par moment on sentais bien que le réglage "sautais".
sur ce genre de machine a débit d'eau nominal avec 1 des deux circuits a 100% tu doit avoir 3 °K de delta T sur l'évaporateur coté eau.

bon courage.