website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - bruit anormal d'un copeland DKSLP 15X EWL, pourquoi?


Posté : 27-07-2011 22:17 icone du post

salut à tous,

j'ai changé, il y a 15 jours ou 3 semaines, un cp copeland de la référence ci dessus, sur un surgél Koma, et aujourd'hui appel du client car le cp s'arrete et redémarre à une fréquence de quelques secondes (5 à 10), et il fait un bruit anormal, donc je vais voir et voilà ce que j'ai observé:
bruit anormal du cp (bruit de casserole!) et coupure par le kriwan!,
niveau d'huile plein à pratiquement 90%,
ampérage au alentour de 3,4 ou 3,5A pour 3,3 plaqué,
T° du surgél -20°c, Bp -32°c, Sc impossible à prendre
T° ambiante au condenseur 30°c, hp 45°c, Sr un peu bas 4K
T° du carter environ 85°c

je ne comprends pas pourquoi le kriwan coupe alors que le carter est loin des 110°c!!
et cela n'explique pas le bruit de casserole!
alors est il possible qu'il y est un problème de construction au niveau du cp?
avez vous déjà eu des probléme mécanique sur du copeland?
A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3635&forum=149