Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - bruit anormal d'un copeland DKSLP 15X EWL, pourquoi?
Posté : 27-07-2011 23:26
normalement il faut rincer a un fluide de rincage ,l'azote ne rince pas.
Si tu a mis de l'anti acide et qu'il en trouve dans l'huile la garantie tu peux t'assoire dessus.
Le miens etait de 2003 j'etais appeler pour le bruit de casserole ,par contre j'ai rincé a l'ozeon fluide rincage,j'ai soufflé a zote (j'ai passé 2 bouteille de 4 m3 ) ( j'ai nettoyé separement la bouteille anti coup de liquide ,le deshuileur,le condenseur et l'evap)mon huile d'origine était noire et senté le brulé, et j'ai tiré au vide pendant une nuit.Je n'injecte jamais de produit anti acide ni traceur car c'est des cas a perdre la garantie du compresseur en cas de bléme,je met des deshy anti acide par contre (ou des burn out special pour grillage de moteur).
Le miens marche toujours et je ne fait pas de mecanique de compresseur
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3635&forum=149