Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - bruit anormal d'un copeland DKSLP 15X EWL, pourquoi?


Posté : 28-07-2011 08:36 icone du post

salut a tous

doug: non il n'a pas été transporter sur pallette, mais éxpédié par colis express dans un carton!

discus: j'ai bien remplacé le détendeur et buse (qui d'ailleurs a été réduite à 2 au lieu de 3, car cela correspondait plus à la puissance frigo d'aprés mon fournisseur!)

je ne pense pas que cela viennent des clapets car la coupure se fait par le kriwan et non pas par le pressostat bp, qui plus est en fermant la vanne départ liquide pour ramené le fluide à la bouteille, la bp remonte un peu (de 0,0 bar à 0,3 bar, je pense que c'est l'huile qui dégaze) mais ne fait pas réenclenché le pressostat bp.

Par contre je me suis souvenu que j'étais intervenu pour une prise en glace importante dû à l'horloge de dégivrage qui n'étais plus alimentait (fil coupé) donc il a peu etre pris des coups de liquide dans la gueule!

merci à tous
A+
AGFroid