website logo
Auteur
avatar
mistral

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur n?®gative entierement givr?®


Posté : 28-07-2011 17:17 icone du post

Salut à tous les frigolos,

Bien vue Fayçal +1 pour les explications.

Pour cédric :
- la BACL réchauffe le FF donc elle n’est pas calorifugée, suivant les installations elle est même chauffée
- si la BACL givre, il faudra la chauffer avec un cordon chauffant

Pour AGFroid :
- Doug a semé la confusion,
- KVP = régulateur de P° évaporation (à régler suivant les denrées)
- KVL = régulateur de démarrage (à régler suivant la BP : réglage de Vanne =: BP + 5 à 10 °C)
- pour + d’infos le Cours p 106 et suivantes et de la doc Danfoss sur le matos

Frigorifiquement votre
@ + mistral


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3630&forum=149