bonsoir à tous
d'aprés les abaques don je dispose (luve contardo) je trouve une puissance de : 2.76kw à température de cf -20 delta T° 6k fluide R404 pour ton évap
vérifie la puissance de ton groupe à -25° si elle est la mème à 10% prés c'est bon
à coeur vaillant rien d'impossible