Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur n?®gative entierement givr?®
Posté : 29-07-2011 13:05
Citation : mistral
- si la BACL givre, il faudra la chauffer avec un cordon chauffant
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Bonjour,
Sur une chambre froide négative, si la BP est a -30/-35°C, avec 3a 5°c de surchauffe a l'évap, le fluide arrive forcément en temp négative a la BACL
Sinon c'est qu'il y a un problème sur la tuyauterie d'aspiration: mauvaise isolation, passage dans des endroits surchauffés, etc ...
OU elle trop petite et est sous dimensionnée pour l'installation et la chauffer est un pis aller pour éviter les débordements de liquide...
Bonne journée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3630&forum=149