website logo
Auteur
avatar
booster

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - petite panne plutot rare


Posté : 29-07-2011 16:16 icone du post

Effectivement AGFroid, comment peut on avoir une surchauffe à l'évaporateur de 6k et une surchauffe totale de 1k ?
C'est exactement cette question qui m'a permis de chercher le détail de la panne

La bouteille anti coups de liquide qui détent? impossible puisqu'il y avait une sc de 6 k à l'évaporateur ce qui confirme qu'il n'y avait aucune goutte de fluide frigorigène à l'état liquide à la sortie de l'évap.
De toute façon, il n'y a pas de Bouteille sur l'install

Mais la réponse tourne autour de l'évapo et de son détendeur...
Cherchez bien

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3642&forum=149