Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - petite panne plutot rare
Posté : 29-07-2011 16:16
Effectivement AGFroid, comment peut on avoir une surchauffe à l'évaporateur de 6k et une surchauffe totale de 1k ?
C'est exactement cette question qui m'a permis de chercher le détail de la panne
La bouteille anti coups de liquide qui détent? impossible puisqu'il y avait une sc de 6 k à l'évaporateur ce qui confirme qu'il n'y avait aucune goutte de fluide frigorigène à l'état liquide à la sortie de l'évap.
De toute façon, il n'y a pas de Bouteille sur l'install
Mais la réponse tourne autour de l'évapo et de son détendeur...
Cherchez bien
Un peu de douceur dans ce monde de brutes