Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - petite panne plutot rare
Posté : 29-07-2011 23:46
Citation :
cedric29
Cette panne m'intéresse car j'ai l'impression d'avoir le même problème sur l'une de mes installations ,sauf que j'ai une kvl et une bacl .J'ai une bp evapo inférieur a la bp prise sur la vanne d'aspiration compresseur(oui c'est inquiétant).J'ai un détendeur a égalisation externe alco.
J'aurais jamais pensé qu'un détendeur pouvais fuir en interne de la sorte ,je manque d'expérience.
Je vais faire la même manip la prochaine fois que j'y retourne.
Message édité par : cedric29 / 29-07-2011 22:36
Salut
Je croyais que t'avais trouvé pour ta panne et que c'était un excès de charge ?...
Citation : ideam
Qu'appelez vous un distributeur ? ( après le détendeur )
C'est l'évaporateur qui est conçu ainsi: la sortie du détendeur part en plusieurs petits tube qui vont à chaque partie de l'évaporateur. Le distributeur répartit le fluide en quantités égales dans chacun des circuits.
Comme cela provoque des pertes de charge non négligeable, on place un détendeur à égalisation de pression externe afin qu'il prenne son information de pression BP à la sortie de l'évaporateur. [addsig]
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3642&forum=149