Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur n?®gative entierement givr?®
Posté : 30-07-2011 09:03
Mon compresseur ne givre plus ,la chambre descend a -20°c ,mais ;
J'ai une bp prise a l'évapo de -24°c pour Tamb -15 ,j'ai donc un bp un peu haute , et j'ai une surchauffe de 8°c ,prise en sortie d'evapo ,avant l'égalisation externe.
Quand je prend ma bp sur la vanne d'aspiration compresseur ,donc après ma kvl(qui est ouverte au maximum) ,j'ai une bp de -21°c ,ca c'est pas normal.En bout de ligne je devrais avoir une bp égale ou légèrement inférieur a celle de l'évapo a cause des pdc.
Ma seule explication est que j'ai encore du liquide qui s'évapore après l'évaporateur ,pourtant surchauffe très bonne .
Peut être que j'ai le même problème que Booster ,le détendeur qui fuit et qui laisse passer du liquide par son égalisation.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3630&forum=149