website logo
Auteur
avatar
booster

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - petite panne plutot rare


Posté : 30-07-2011 10:28 icone du post

Bonjour
@ CHOUCHEN56 t'as réflexion est ecxellente. J'aime comprendre une panne pour pouvoir la maitriser et ensuite dire au client;C'EST OK CA FONCTIONNE!
Au lieu de remplacer betement un accessoire en se disant, tiens c'est peut etre sa qui déconne...

@AGFROID; personnelement, le bulbe du détendeur avant ou apres le piquage de l'égalisation n'a pas vraiment d'inportance mais il faut qu'il soit solidement fixé avec sa bande d'origine metalique ou en cuivre et isolé sous une couche d'isolant
De plus, ildoit etre sur une portion de tube horizontale directement à la sortie de l'évapo concerné. JAMAIS aprés un piège à huile et sur une partie verticale par exemple.
Pour info, dans les emballages des detendeurs DANFOSS, il y a des schema simple et explicite sur la position des bulbes...
MERCI pour vos echanges

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3642&forum=149